использую apcupsd-3.12.3-alt1 (сам пересобирал)
Есть 2 UPS: 
Powerware 5115
Mustek 400

На обоих есть порт RS-232 и к обоим прилагается кабель (без маркировки. 
под offtopic - можно с помощью него управлять UPS)

в apcupsd.conf выставляю
UPSCABLE simple
UPSTYPE backups или smartups

Перегружаю демон apcupsd - все ОК. Когда заставляю работать UPS от батарей 
apcupsd ни как не реагирует. 

Какие парметры всетаки правильней выставить?

Хочется завести именно apcupsd (не nut). Если все таки будете рекомендовать 
nut - приведите пожалуйста минимальный рабочий conf файл

Заранее благодарю за ответ


^ permalink raw reply	[flat|nested] 3+ messages in thread

* Re: [Comm] apcupsd и параметры для  UPS
  2006-06-22  5:13 [Comm] apcupsd и параметры для UPS Serge
@ 2006-06-22 17:39 ` Yura Kalinichenko
  2006-06-23  9:13   ` Serge
  0 siblings, 1 reply; 3+ messages in thread
From: Yura Kalinichenko @ 2006-06-22 17:39 UTC (permalink / raw)
  To: ALT Linux Community

В Чтв, 22/06/2006 в 08:13 +0300, Serge пишет:
> Если все таки будете рекомендовать 
> nut - приведите пожалуйста минимальный рабочий conf файл

[mustek]
driver = masterguard

[powerware]
driver = genericups
model = Powerware 3110
sdtime = 5
upstype=14

Для 5115 может быть другой upstype. Методика вычисления - см. man
genericups

-- 
Yura Kalinichenko




^ permalink raw reply	[flat|nested] 3+ messages in thread

* Re: [Comm] apcupsd и параметры для  UPS
  2006-06-22 17:39 ` Yura Kalinichenko
@ 2006-06-23  9:13   ` Serge
  0 siblings, 0 replies; 3+ messages in thread
From: Serge @ 2006-06-23  9:13 UTC (permalink / raw)
  To: ALT Linux Community

В сообщении от Четверг 22 Июнь 2006 20:39 Yura Kalinichenko написал(a):
> В Чтв, 22/06/2006 в 08:13 +0300, Serge пишет:
> > Если все таки будете рекомендовать
> > nut - приведите пожалуйста минимальный рабочий conf файл
>
> [mustek]
> driver = masterguard
>
> [powerware]
> driver = genericups
> model = Powerware 3110
> sdtime = 5
> upstype=14
>
> Для 5115 может быть другой upstype. Методика вычисления - см. man
> genericup
спасибо!


^ permalink raw reply	[flat|nested] 3+ messages in thread

end of thread, other threads:[~2006-06-23  9:13 UTC | newest]

Thread overview: 3+ messages (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2006-06-22  5:13 [Comm] apcupsd и параметры для UPS Serge
2006-06-22 17:39 ` Yura Kalinichenko
2006-06-23  9:13   ` Serge

ALT Linux Community general discussions

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/community/0 community/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 community community/ http://lore.altlinux.org/community \
		mandrake-russian@linuxteam.iplabs.ru community@lists.altlinux.org community@lists.altlinux.ru community@lists.altlinux.com
	public-inbox-index community

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.community


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git