Геннадий Ищенко пишет: > Есть в Desktop 4.0 возможность работать с ИБП? > Крохи информации прихватил в Интернере, установил > alterator-nut, но совершенно непонятно, как с ним работать. > С уважением, Ищенко Геннади в часности для APC всё отлично: - идём в конфигуратор: https://ЙА:8080 - тыкаем слева в UPS devices - снизу есть Register new device UPS Name - как назовём всё равно (?) Connection port - я выбрал COM, может и USB прокатит - создаём - ИБП должно появиться в таблице UPS Name - жмём на иконку с гаечным ключём - появляются UPS settings UPS Driver - выбираем из списка ( Select from list) Connection port - уже выставлен (должен быть) - применяем - упавляем при помощи ссылок start, stop or restart UPS information service (upsd) start, stop or restart UPS drivers service (upsdrv) Если ткнуть на созданый бесперебойник и всё заработало, можно увидить что-то вроде: UPS status information UPS Status On-line UPS Charge 100.0% UPS Load 013.0% П.С. Проверено на сервере..... на десктопе должно быть аналогично..... Если ИБП от APC, то можно попробовать: gapcmon - a GUI monitor for apcupsd apcupsd - Power management software for APC UPS hardware apcupsd-doc - apcupsd documentation