* [Comm] UPS показывает не правильное напряжение
@ 2005-07-25 14:49 Slava Dubrovskiy
2005-07-25 17:30 ` ABATAPA
0 siblings, 1 reply; 6+ messages in thread
From: Slava Dubrovskiy @ 2005-07-25 14:49 UTC (permalink / raw)
To: Community
Здравствуйте.
Настроил бесперебойник как в FAQ написано. Вроде работает, но не
правильно показывает выходное напряжение:
$ upsc myups@server
battery.charge: 103.7
driver.name: powercom
driver.parameter.port: /dev/ttyS1
driver.parameter.type: KIN1500AP
driver.version: 2.0.0
driver.version.internal: $ Revision: 0.5 $
input.frequency: 49.61
input.voltage: 276.6
^^^^^
input.voltage.nominal: 230
output.frequency: 49.10
output.voltage: 276.6
^^^^^^
ups.load: 15.2
ups.mfr: PowerCom
ups.model: Unknown
ups.model.type: KIN1500AP
ups.serial: Unknown
ups.status: OL
Система: ALM2.4+update+backports
# rpm -qa | grep nut
nut-server-2.0.0-alt2
binutils-2.15.90.0.3-alt3.M24.1
nut-driver-2.0.0-alt2
nut-2.0.0-alt2
Это баг или что-то не правильно настроено? Есть ли возможность исправить?
--
С уважением,
Дубровский Вячеслав.
^ permalink raw reply [flat|nested] 6+ messages in thread
* Re: [Comm] UPS показывает не правильное напряжение
2005-07-25 14:49 [Comm] UPS показывает не правильное напряжение Slava Dubrovskiy
@ 2005-07-25 17:30 ` ABATAPA
2005-07-26 9:39 ` Yury Aliaev
2005-07-26 10:36 ` Slava Dubrovskiy
0 siblings, 2 replies; 6+ messages in thread
From: ABATAPA @ 2005-07-25 17:30 UTC (permalink / raw)
To: community
Понедельник 25 Июль 2005 18:49, Slava Dubrovskiy написал:
> Настроил бесперебойник как в FAQ написано. Вроде работает, но не
> правильно показывает выходное напряжение:
> input.voltage: 276.6
> ^^^^^
> Это баг или что-то не правильно настроено? Есть ли возможность исправить?
Читайте документацию к UPS.
Какое напряжение он показывает - эффективное, или амплитудное?
Если амплитудное, то вспомним физику:
Vэфф = Vmax / 2^0.5
Т.е в нашем случае, если предположить, что 276.6 - значение амплитудное, то
эффективное будет
Vэфф = 276.6 / 1.4142 = 195.5876
Это уже похоже на напряжение в сильно нагруженной сети, хотя и ОЧЕНЬ далеко от
нормы (220v +- 5%).
Так что - выясняйте, как и что меряет Ваш UPS, и не забывайте школьную
программу физики.
--
ABATAPA
^ permalink raw reply [flat|nested] 6+ messages in thread
* Re: [Comm] UPS показывает не правильное напряжение
2005-07-25 17:30 ` ABATAPA
@ 2005-07-26 9:39 ` Yury Aliaev
2005-07-26 10:36 ` Slava Dubrovskiy
1 sibling, 0 replies; 6+ messages in thread
From: Yury Aliaev @ 2005-07-26 9:39 UTC (permalink / raw)
To: community
ABATAPA пишет:
[...]
>
> Т.е в нашем случае, если предположить, что 276.6 - значение амплитудное, то
> эффективное будет
> Vэфф = 276.6 / 1.4142 = 195.5876
>
> Это уже похоже на напряжение в сильно нагруженной сети, хотя и ОЧЕНЬ далеко от
> нормы (220v +- 5%).
У меня дома как-то было 165В, причём в течение длительного времени :-/
ИБП от такого безобразия переходил на батарею. Приходилось с помощью
автотрансформатора поднимать до 200В. Бриться приходилось через тот же
транс, т.к. иначе бритва не раскручивалась...
^ permalink raw reply [flat|nested] 6+ messages in thread
* Re: [Comm] UPS показывает не правильное напряжение
2005-07-25 17:30 ` ABATAPA
2005-07-26 9:39 ` Yury Aliaev
@ 2005-07-26 10:36 ` Slava Dubrovskiy
2005-07-26 15:07 ` ABATAPA
1 sibling, 1 reply; 6+ messages in thread
From: Slava Dubrovskiy @ 2005-07-26 10:36 UTC (permalink / raw)
To: community
ABATAPA пишет:
>>Настроил бесперебойник как в FAQ написано. Вроде работает, но не
>>правильно показывает выходное напряжение:
>>input.voltage: 276.6
>> ^^^^^
>>Это баг или что-то не правильно настроено? Есть ли возможность исправить?
>>
>>
>Читайте документацию к UPS.
>Какое напряжение он показывает - эффективное, или амплитудное?
>
>
Я не знаю. Вот ссылка на характеристики. Можете сказать?
http://www.pcmups.com.tw/product/king1500.html
>Если амплитудное, то вспомним физику:
>
>Vэфф = Vmax / 2^0.5
>
>Т.е в нашем случае, если предположить, что 276.6 - значение амплитудное, то
>эффективное будет
> Vэфф = 276.6 / 1.4142 = 195.5876
>
>Это уже похоже на напряжение в сильно нагруженной сети, хотя и ОЧЕНЬ далеко от
>нормы (220v +- 5%).
>
>
Да не нагружена она. Рядом стоит другой UPS и он все нормально показывает.
>Так что - выясняйте, как и что меряет Ваш UPS, и не забывайте школьную
>программу физики.
>
>
Да, уж. Не знал, не знал - и забыл :-(
--
С уважением,
Дубровский Вячеслав.
^ permalink raw reply [flat|nested] 6+ messages in thread
* Re: [Comm] UPS показывает не правильное напряжение
2005-07-26 10:36 ` Slava Dubrovskiy
@ 2005-07-26 15:07 ` ABATAPA
2005-07-26 15:41 ` Gennadiy Redko
0 siblings, 1 reply; 6+ messages in thread
From: ABATAPA @ 2005-07-26 15:07 UTC (permalink / raw)
To: community
Вторник 26 Июль 2005 14:36, Slava Dubrovskiy написал:
> Я не знаю. Вот ссылка на характеристики. Можете сказать?
> http://www.pcmups.com.tw/product/king1500.html
Этого недостаточно. Это лишь описание для потребителя.
Что мешает проверить вольтметром переменного тока?
И на входе, и на выходе.
И еще - в UPS аппаратный/программный выбор входного напряжения имеется?
Считает ли UPS ситуацию аварийной? Т.к. в приведенных Вами логах "ups.status:
OL" говорит о том, что UPS или "On Line", или "Over Load".
>
> Да не нагружена она. Рядом стоит другой UPS и он все нормально показывает.
>
А Вы что, единственный потребитель в сети? Думаю, нет.
Для сведения: как правило, напряжение в "часы пик" (утром, вечером) в сети
ниже номинала из-за большого числа подключенных нагрузок (люди варят, жгут
свет, смотрят TV, и т.д.). Ночью напряжение, как правило, выше.
> Да, уж. Не знал, не знал - и забыл :-(
Это средняя школа. :)
--
ABATAPA
^ permalink raw reply [flat|nested] 6+ messages in thread
* Re: [Comm] UPS показывает не правильное напряжение
2005-07-26 15:07 ` ABATAPA
@ 2005-07-26 15:41 ` Gennadiy Redko
0 siblings, 0 replies; 6+ messages in thread
From: Gennadiy Redko @ 2005-07-26 15:41 UTC (permalink / raw)
To: community
ABATAPA пишет:
> Вторник 26 Июль 2005 14:36, Slava Dubrovskiy написал:
>
>>Я не знаю. Вот ссылка на характеристики. Можете сказать?
>>http://www.pcmups.com.tw/product/king1500.html
>
> Этого недостаточно. Это лишь описание для потребителя.
> Что мешает проверить вольтметром переменного тока?
> И на входе, и на выходе.
>
> И еще - в UPS аппаратный/программный выбор входного напряжения имеется?
> Считает ли UPS ситуацию аварийной? Т.к. в приведенных Вами логах "ups.status:
> OL" говорит о том, что UPS или "On Line", или "Over Load".
>
>
>>Да не нагружена она. Рядом стоит другой UPS и он все нормально показывает.
>>
Ну и плюньте :)
Наверное входной делитель перед АЦП неправильно откалиброван.
Правда при измерении среднеквадратичного значения напряжения
интегрирующим АЦП, а это наиболее употребимый метод, это могут еще быть:
1. Искрящий контакт кде-то в проводке либо тиристорный регулятор тока,
включенный параллельно УПСу и регулирующий нагрузку большой мощности.
Проверить можно, включив перед Упсом фильтр импульсных помех. Правда в
описании написано, что такой фильтр есть в самом УПСе.
2. Реактивная нагрузка перед УПСом. Мощный холодильник там, компрессор...
Характерный признак этого эффекта - резкое падение разницы показаний
вольтметра УПСа и истинного значения с увеличением тока нагрузки.
Т. е . - попробуйте нагрузить УПС и гляньте на напряжение.
Но все же - наиболее вероятная причина - отпаялся калибровочный резистор
какой-нибудь.
^ permalink raw reply [flat|nested] 6+ messages in thread
end of thread, other threads:[~2005-07-26 15:41 UTC | newest]
Thread overview: 6+ messages (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2005-07-25 14:49 [Comm] UPS показывает не правильное напряжение Slava Dubrovskiy
2005-07-25 17:30 ` ABATAPA
2005-07-26 9:39 ` Yury Aliaev
2005-07-26 10:36 ` Slava Dubrovskiy
2005-07-26 15:07 ` ABATAPA
2005-07-26 15:41 ` Gennadiy Redko
ALT Linux Community general discussions
This inbox may be cloned and mirrored by anyone:
git clone --mirror http://lore.altlinux.org/community/0 community/git/0.git
# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
# initialize and index your mirror using the following commands:
public-inbox-init -V2 community community/ http://lore.altlinux.org/community \
mandrake-russian@linuxteam.iplabs.ru community@lists.altlinux.org community@lists.altlinux.ru community@lists.altlinux.com
public-inbox-index community
Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.community
AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git