On Tue, Jan 17, 2012 at 08:29:44PM +0400, Vladimir Karpinsky wrote: > Настраиваю NUT на Ippon Smart Winner. На мастере всё настроилось: > > $ upsc ippon@localhost > battery.voltage: 109.00 > battery.voltage.nominal: 96.0 > driver.name: megatec > driver.parameter.mfr: Ippon > driver.parameter.model: Smart Winner > driver.parameter.pollinterval: 2 > driver.parameter.port: /dev/ttyS0 > driver.version: 2.2.2 Для этих UPS ещё может быть нужно указать в ups.conf параметры: ondelay = 1 offdelay = 1 Без этих параметров как минимум Smart Winner 1500 у меня не отрабатывал команду отключения, отправляемую при завершении работы системы, и продолжал работать до полного разряда батарей; в результате, если в этот промежуток времени питание восстанавливалось, сервер не включался самостоятельно. Патч, необходимый для того, чтобы эти параметры действительно учитывались при передаче команды отключения UPS (alt-megatec-shutdown), входит в пакеты nut >= 2.0.5-alt3. > upsc ippon@localhost > говорит, что > Error: Connection failure: Connection refused > а > upsc ippon@192.168.5.2 > естественно показывает то же, что мастер. Knutclient ведёт себя аналогично: > информация появляется только если направляю на ippon@192.168.5.2. Это так и > должно быть? До этого общался только с apcupsd, там по-другому было. Тут всё правильно - upsmon подключается к upsd только как клиент, и не принимает входящие сетевые соединения.