* [Comm] Подключение Smart UPS
@ 2002-12-18 16:37 Denis Kirienko
2002-12-18 16:39 ` Alexey I. Froloff
0 siblings, 1 reply; 2+ messages in thread
From: Denis Kirienko @ 2002-12-18 16:37 UTC (permalink / raw)
To: community
Добрый день!
Достался мне в наследство APC Smart UPS, но без com-кабеля. Хочется
подключить его к com-порту, документацию о чем я уже прочитал. Но там все
преимущественно о Smart UPS там один абзац. Правильно ли я понимаю, что
мне нужно:
1. Взять кабель для com-порта с раз`емами мама-папа.
2. Перепаять провода так, чтобы соединить между собой три указанных в
документации на пакет apcupsd контакта, при этом в UPS втыкается "папа" и
номера контактов мы считаем по картинке из документации, если смотреть со
на контакт со стороны кабеля, а в компьютер - "мама" и номера контактов
считаются, если смотреть на раз`ем снаружи. Нужно только соединить три
контакта, никакие дополнительные сопротивления впаивать не надо.
3. В настройках apcupsd указать тип кабеля - smаrt и все должно
заработать.
Денис
^ permalink raw reply [flat|nested] 2+ messages in thread
* Re: [Comm] Подключение Smart UPS
2002-12-18 16:37 [Comm] Подключение Smart UPS Denis Kirienko
@ 2002-12-18 16:39 ` Alexey I. Froloff
0 siblings, 0 replies; 2+ messages in thread
From: Alexey I. Froloff @ 2002-12-18 16:39 UTC (permalink / raw)
To: community
[-- Attachment #1: Type: text/plain, Size: 1032 bytes --]
On Wed, Dec 18, 2002 at 07:37:34PM +0300, Denis Kirienko wrote:
> 2. Перепаять провода так, чтобы соединить между собой три указанных в
> документации на пакет apcupsd контакта, при этом в UPS втыкается "папа" и
> номера контактов мы считаем по картинке из документации, если смотреть со
> на контакт со стороны кабеля, а в компьютер - "мама" и номера контактов
> считаются, если смотреть на раз`ем снаружи.
Номера контактов обычно написаны на разъёме.
> Нужно только соединить три контакта, никакие дополнительные
> сопротивления впаивать не надо.
Хм... А не будет ли трехпроводной кабель "тупым" (dumb)?
> 3. В настройках apcupsd указать тип кабеля - smаrt и все должно
> заработать.
Только главное ttyS не перепутать, а то у меня в свое время
после подключения циски apcupsd выругался матерно и потушил
комп ;-)
--
Regards, Alexey I. Froloff
AIF5-RIPN, AIF5-RIPE
------------------------------------------
Inform-Mobil, Ltd. System Adminitrator
http://www.inform-mobil.ru/
Tel: +7(095)504-4709, Fax: +7(095)513-1006
[-- Attachment #2: Type: application/pgp-signature, Size: 189 bytes --]
^ permalink raw reply [flat|nested] 2+ messages in thread
end of thread, other threads:[~2002-12-18 16:39 UTC | newest]
Thread overview: 2+ messages (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2002-12-18 16:37 [Comm] Подключение Smart UPS Denis Kirienko
2002-12-18 16:39 ` Alexey I. Froloff
ALT Linux Community general discussions
This inbox may be cloned and mirrored by anyone:
git clone --mirror http://lore.altlinux.org/community/0 community/git/0.git
# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
# initialize and index your mirror using the following commands:
public-inbox-init -V2 community community/ http://lore.altlinux.org/community \
mandrake-russian@linuxteam.iplabs.ru community@lists.altlinux.org community@lists.altlinux.ru community@lists.altlinux.com
public-inbox-index community
Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.community
AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git