On Sat, Jan 21, 2012 at 05:05:03PM +0400, Vladimir Karpinsky wrote: > 21.01.2012 16:35, Sergey Vlasov пишет: > > On Fri, Jan 20, 2012 at 06:07:00PM +0400, Vladimir Karpinsky wrote: > >> P.S. Если это параметр отсутствует вообще, то будет ли обрабатываться > >> параметр FINALDELAY из upsmon.conf? > > > > Будет - upsmon не анализирует значения battery.charge и > > battery.runtime, там используется только флаг "low battery", который > > Ippon всё-таки умеет выставлять (правда, точно неизвестно, при каких > > именно условиях, и сколько ещё остаётся при этом времени работы). > > Т.о получается, что численное значение FINALDELAY не имеет смысла --- > выключение произойдёт после выставления флага, так? Имеет - это дополнительная задержка перед запуском shutdown на master. > Подскажите, пожалуйста, как тогда реализовать следующее: к ИБП подключены > несколько компьютеров, часть из них "главные", часть "второстепенные". > Хочется выключить "второстепенные" раньше, чтобы "главные" прожили бы > дольше. В идеале я бы поставил "второстепенные" в половину заряда батареи, > в крайнем случае их можно выключить почти сразу после выключения внешнего > питания, но важно, чтоб они включились после восстановления питания. Отключение через заданное время после пропадания внешнего питания можно настроить через upssched; по уровню заряда батареи - в готовом виде ничего не попадалось. Вот с включением сложнее - можно разве что прописать на "главных" компьютерах вызов ether-wake для включения остальных компьютеров через Wake-on-LAN (например, в том же upssched на событие ONLINE, возможно, с дополнительным таймером для задержки, чтобы батареи успели подзарядиться). Ну или аналогичным образом включать через IPMI, если оно там есть.